三菱plc 3103报错,应该怎么解决,我要实际解决的方法

■修改后仍然发生了出错的情况下,有可能是硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)3103 LINK PARA. ERROR ■在冗余系统中,将网络类型设置设置为“以太网(主基板)”的以太网模块安装到了扩展基板上。■在冗余系统中,将网络类型设置设置为“以太网(扩展基板)”...
三菱plc 3103报错,应该怎么解决,我要实际解决的方法
3103 LINK PARA. ERROR 在多CPU系统中,在以太网的网络参数的起始输入输出编号中,指定了其它机号管理的以太网模块。 ■将其它机号管理的以太网模块的网络参数删除。
更改为本机管理的以太网模块的起始输入输出编号。
3103 LINK PARA. ERROR ■将以太网的网络参数的模块个数设置为1个以上,但实际安装个数为0个。
■以太网的网络参数的起始输入输出编号与实际安装的输入输出编号不相符。 ■对网络参数进行修改后,执行写入。
■修改后仍然发生了出错的情况下,有可能是硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)
3103 LINK PARA. ERROR ■在冗余系统中,将网络类型设置设置为“以太网(主基板)”的以太网模块安装到了扩展基板上。
■在冗余系统中,将网络类型设置设置为“以太网(扩展基板)”的以太网模块安装到了主基板上。 ■对网络参数进行修改后,执行写入。
■修改后仍然发生了出错的情况下,有可能是硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)2016-01-25