新时达C7000故障代码32怎么办?

故障代码32: 运行中安全回路断 故障解释:运行中安全回路高压点断开 运行中安全回路低压点断开 现场排查:各个安全开关的动作位置间隙是否可靠,特别是张紧轮开关和安全钳开关 检查安全回路电压是否太低(AC110V的设计那么最低电压在AC100V)检查相序继电器是否误动作,更换测试。
新时达C7000故障代码32怎么办?
故障代码32: 运行中安全回路断
故障解释:
运行中安全回路高压点断开
运行中安全回路低压点断开
现场排查:
各个安全开关的动作位置间隙是否可靠,特别是张紧轮开关和安全钳开关
检查安全回路电压是否太低(AC110V的设计那么最低电压在AC100V)
检查相序继电器是否误动作,更换测试。
2020-01-07
mengvlog 阅读 33 次 更新于 2025-08-11 06:22:47 我来答关注问题0
  • 故障代码32: 运行中安全回路断 故障解释:运行中安全回路高压点断开 运行中安全回路低压点断开 现场排查:各个安全开关的动作位置间隙是否可靠,特别是张紧轮开关和安全钳开关 检查安全回路电压是否太低(AC110V的设计那么最低电压在AC100V)检查相序继电器是否误动作,更换测试。

  •  宜和美说车 新时达C7000报故障代码72,怎么调试?

    新时达C7000报故障代码72的调试方法如下:检查并更换电流传感器:原因:故障代码72指示ADC故障,这可能是由于电流传感器损坏导致的。电流传感器负责将电流信号转换为可测量的电压信号,若传感器损坏,则无法正确采样电流值。调试步骤:首先,断开电源,检查电流传感器的连接是否松动或损坏。若连接正常,则考虑更换...

  • 故障代码113的具体问题在于一体机的通讯故障。在现场排查过程中,发现问题是由于一体机的驱动板AS01/J和控制板AS.T029之间没有实现有效的通讯。为了解决这一问题,采取了一系列措施。首先,我们在断电状态下,仔细拆开了PG卡后面的AS01/J驱动板及其连接线,并重新组装一遍,确保所有的连接都牢固可靠。然而...

  • 故障代码35: 抱闸接触器检测故障 故障解释:抱闸接触器粘连:主板对抱闸接触器无驱动信号,但输入检测点有输入信号,且抱闸开关有输入 报闸接触器不吸合:主板对抱闸接触器有驱动信号, 但输入检测点没有输入信号,且抱闸开关没有输入 抱闸检测接线断:主板对抱闸接触器有驱动信号,且抱闸开关有输入信号...

  • 故障代码:38 抱闸开关故障 故障解释:抱闸开关粘连:主板对抱闸接触器无驱动信号,且输入检测点无输入信号,但抱闸开关有输入 报闸开关不吸合:主板对抱闸接触器有驱动信号,且输入检测点有输入信号,但抱闸开关没有输入 现场排查:检查抱闸接触器吸合后主机抱闸是否可靠打开。检查抱闸打开时抱闸开关是否可靠...