新时达C7000故障代码32怎么办?

故障代码32: 运行中安全回路断 故障解释:运行中安全回路高压点断开 运行中安全回路低压点断开 现场排查:各个安全开关的动作位置间隙是否可靠,特别是张紧轮开关和安全钳开关 检查安全回路电压是否太低(AC110V的设计那么最低电压在AC100V)检查相序继电器是否误动作,更换测试。
新时达C7000故障代码32怎么办?
故障代码32: 运行中安全回路断
故障解释:
运行中安全回路高压点断开
运行中安全回路低压点断开
现场排查:
各个安全开关的动作位置间隙是否可靠,特别是张紧轮开关和安全钳开关
检查安全回路电压是否太低(AC110V的设计那么最低电压在AC100V)
检查相序继电器是否误动作,更换测试。
2020-01-07
mengvlog 阅读 11 次 更新于 2025-06-20 01:00:15 我来答关注问题0
  • 故障代码32: 运行中安全回路断 故障解释:运行中安全回路高压点断开 运行中安全回路低压点断开 现场排查:各个安全开关的动作位置间隙是否可靠,特别是张紧轮开关和安全钳开关 检查安全回路电压是否太低(AC110V的设计那么最低电压在AC100V)检查相序继电器是否误动作,更换测试。

  •  深空见闻 新时达C7000故障代码113是什么问题导致的?

    故障代码113的具体问题在于一体机的通讯故障。在现场排查过程中,发现问题是由于一体机的驱动板AS01/J和控制板AS.T029之间没有实现有效的通讯。为了解决这一问题,采取了一系列措施。首先,我们在断电状态下,仔细拆开了PG卡后面的AS01/J驱动板及其连接线,并重新组装一遍,确保所有的连接都牢固可靠。然而...

  • anonymous 新时达C7000故障代码35是什么问题,怎么解决?

    故障代码35: 抱闸接触器检测故障 故障解释:抱闸接触器粘连:主板对抱闸接触器无驱动信号,但输入检测点有输入信号,且抱闸开关有输入 报闸接触器不吸合:主板对抱闸接触器有驱动信号, 但输入检测点没有输入信号,且抱闸开关没有输入 抱闸检测接线断:主板对抱闸接触器有驱动信号,且抱闸开关有输入信号...

  • anonymous 新时达C7000故障代码38怎么处理?

    检查抱闸打开时抱闸开关是否可靠动作 如果送电就报38故障则检查F25里抱闸开关常开、常闭设置是否对。

  • anonymous 新时达C7000故障代码36是什么原因导致的?

    故障代码36: 输出接触器触点故障 故障解释:主板对主回路接触器无驱动信号,但输入检测点,有输入信号(粘连故障)主板对主回路接触器有驱动信号,但输入检测点,无输入信号(不吸合故障)现场排查:一体机送电报36故障查看主板F25里设置有没有和实际的相符,x10运行接触器反馈的常开、常闭设置。一体机送...