格力空调故障代码闪六次,什么原因?

二、四灯天花空调机故障代码表:除霜提示,闪烁1次/1秒,开机显示(运行灯)。防冷风提示,闪烁1次/3秒,开机显示(运行灯)。室温传感器故障,运行灯闪烁2次/4秒,关机显示,保护灯常亮。管温传感器故障,运行灯闪烁3次/5秒,关机显示,保护灯常亮。室外机异常,运行灯闪烁4次/6秒,关机显示,保护...
格力空调故障代码闪六次,什么原因?
格力吸顶空调开机指示灯闪6次 ,红灯闪6次为通信故障,绿灯闪6次为压缩机排气管温度过高。
一、处理方法:
1、对照接线图检查室内外连接线是否正确;
2、换室外机电控板,如故障仍存在,则检查室内机接线是否正确;
3、换室内机电控板。如果是因更换室内机(或室外机)变压器出现的通讯不良现象,此时将变压器的一次绕组两条线互换即可。该机经检查为室内机电控板不良。更换电控板后机器故障排除。
二、四灯天花空调机故障代码表:
除霜提示,闪烁1次/1秒,开机显示(运行灯)。
防冷风提示,闪烁1次/3秒,开机显示(运行灯)。
室温传感器故障,运行灯闪烁2次/4秒,关机显示,保护灯常亮。
管温传感器故障,运行灯闪烁3次/5秒,关机显示,保护灯常亮。
室外机异常,运行灯闪烁4次/6秒,关机显示,保护灯常亮。
室内蒸发器结霜保护,运行灯闪烁5次/7秒,关机显示,保护灯常亮。
外反馈故障,运行灯闪烁7次/9秒,关机显示,保护灯常亮。
过热保护,运行灯闪烁8次/10秒,关机显示,保护灯常亮。
水泵故障,运行灯闪烁9次/11秒,关机显示,保护灯常亮。

扩展资料:
格力空调故障代码:
系统高压保护 E1 运行灯 灭3S闪烁1次。
内机防冻保护 E2 运行灯灭3S闪烁2次。
系统低压保护 E3 运行灯灭3S闪烁3次。
压缩机排气保护 E4 运行灯灭3S闪烁4次。
低电压过流保护 E5 运行灯灭3S闪烁5次。
通讯故障 E6 运行灯灭3S闪烁6次。
模式冲突 E7 运行灯灭3S闪烁7次。
防高温保护 E8 运行灯灭3S闪烁8次。
防冷风保护 E9 运行灯灭3S闪烁。
2024-06-30
mengvlog 阅读 31 次 更新于 2025-08-06 20:56:13 我来答关注问题0
  •  太平洋科技 格力空调开机红灯闪6次什么故障代码?

    格力吸顶空调开机指示灯闪6次 ,红灯闪6次为通信故障,绿灯闪6次为压缩机排气管温度过高。一、处理方法:1、对照接线图检查室内外连接线是否正确;2、换室外机电控板,如故障仍存在,则检查室内机接线是否正确;3、换室内机电控板。如果是因更换室内机(或室外机)变压器出现的通讯不良现象,此时将变压...

  •  深空游戏 格力空调故障代码闪六次,什么原因?

    格力空调故障代码闪六次表示通讯故障。当格力空调的指示灯闪烁六次时,这是一个明确的故障代码,指示空调内外机之间的通信存在问题。这种通讯故障可能由多种原因引起,包括但不限于以下几个方面:连接线问题:室内外机之间的连接线可能松动、断裂或接错,导致信号无法正常传输。检查并重新连接这些线路,确保...

  •  深空见闻 格力空调开机指示灯闪6次什么意思啊?

    如果红灯闪6次:表示通信故障,这通常意味着空调室内机与室外机之间的信号传输出现了问题。可能的原因包括室内外连接线松动或损坏、电控板故障等。如果绿灯闪6次:表示压缩机排气管温度过高,这可能是由于压缩机长时间运行导致过热,或者系统中制冷剂不足、冷凝器散热不良等原因引起的。处理建议:对于红灯闪...

  •  深空见闻 格力空调e6是什么故障,电源灯闪6次,

    格力空调E6故障指的是通讯故障,当电源灯闪烁6次时,同样表示室内机和室外机之间的通讯出现了问题。具体原因可能有以下几点:通讯线路问题:接触不良:连接室内机和室外机的电缆可能因长时间使用或安装不当导致接触不良。老化或损坏:电缆可能因天气变化或长时间使用而出现老化或损坏,进而影响信号的传输。控...

  •  深空见闻 格力空调开机红灯闪6次什么故障代码?

    格力空调开机红灯闪6次表示的故障代码是通讯故障。通讯故障通常指的是空调室内机和室外机之间的信号传输出现问题,可能的原因及解决方案如下:室内外连接线问题:检查室内外连接线是否牢固连接,没有松动或破损的情况。同时,对照接线图确认接线是否正确无误。电控板故障:如果连接线没有问题,接下来可以检查...