S7-200 SMART PLC与编程软件连接不成功的解决方法

首先,检查硬件连接。确保网络电缆连接稳固,CPU左上角的以太网接口“以太网状态”指示灯常亮,表示连接成功。其次,确认编程设备IP地址与CPU在同一网段,S7-200SMART CPU默认IP为192.168.2.1。接着,核对通信参数。确保用户项目系统块中的系统块CPU类型与实际CPU类型一致,否则将报错。配置PC/PG接口设置...
S7-200 SMART PLC与编程软件连接不成功的解决方法
小伙伴常问S7-200 SMART PLC与编程软件连接失败时如何解决,以下步骤逐一排查:

首先,检查硬件连接。确保网络电缆连接稳固,CPU左上角的以太网接口“以太网状态”指示灯常亮,表示连接成功。

其次,确认编程设备IP地址与CPU在同一网段,S7-200SMART CPU默认IP为192.168.2.1。

接着,核对通信参数。确保用户项目系统块中的系统块CPU类型与实际CPU类型一致,否则将报错。

配置PC/PG接口设置,确保在控制面板的应用程序访问程序设置中选择“MWSMART……”选项。

进入LLDP/DCP,确认当前PC网卡被勾选。

检查是否存在S7oiehsx,若未启动,通过路径C:Program FilesCommon启动FilesSiemensS7IEPG。

检查PNIOMGR是否在启动项中被禁止,若被禁止,请手动启动。

若问题仍未解决,考虑重新安装操作系统。

遇到特定问题时,解决方法如下:

问题1:使用step7 microwin smart v2通过以太网连接200 SMART PLC,无法建立通信。解决:检查PNIOMGR是否被禁止运行,手动启动或在服务管理器中设置其自动启动。

问题2:网络设置更改IP地址后仍无法连接网络。解决:在浏览器中输入路由器的管理地址,进入设置界面,调整IP地址和子网掩码。2024-09-08