三菱变频器F700故障代码E,0C2什么意思

三菱变频器F700故障代码E.0C2是恒速运行是发生了过电流现象而跳闸。检查处理方法看下面图片。
三菱变频器F700故障代码E,0C2什么意思
三菱变频器F700故障代码E.0C2是恒速运行是发生了过电流现象而跳闸。检查处理方法看下面图片。
2015-07-07
三菱变频器报故障代码维修中心 三菱变频器报过流故障维修维护 三菱变频器出现欠压故障快速维修 三菱变频器维修,快速解决三菱变频器故障:无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等。

三菱变频器报警LF缺相的现象:输出缺相保护。
三菱变频器报警LF缺相的原因:当变频器输出三相中有一相断开时,变频器停止输出。
三菱变频器报警LF缺相的解决方法:检查断开的输出相。

故障现象:E.0C2

故障现象:定速中过电流断路

定速运行中当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的200(%) 时 保 护 回路动作停止变频器输出

三菱变频器维修如下:
变频器故障开机无法启动
检查此变频器无提供任何症状信息,通电开机显示后要启动马达时显示屏显示“E.THT”错误。查看说明书是指输出电流已经超过额定电流的150%,变频器处于电子过流保护状态,停止变频器输出保护住其它电路,初步判断为电流检测电路中出现的故障。检测霍尔电流侦测器时无发现任何坏件,更换同一型号的侦测器后发现该机不但可以启动,并能使马达顺利的运转起来,查看输出电流时显示0.8A属正常状态。拆开坏的侦测器后发现该电路板两面都附有油污,首先用酒精清洗干净电路板上的油污后并吹干,重新装回功率控制基板后启动,故障已经消除。

三菱变频器LU欠电压维修 三菱变频器oC过电流维修

三菱变频器oU过电压维修 三菱变频器oH过热维修

三菱变频器oL过负载维修 三菱变频器SC负载短路维修

三菱变频器Df输出缺相维修 三菱变频器IGBT模块损坏维修2021-04-08
mengvlog 阅读 10 次 更新于 2025-06-21 01:26:37 我来答关注问题0
  •  倍领趣闻 三菱变频器F700系列故障代码E.OC1如何处理?3界告急

    在使用三菱变频器F700系列时,遇到加速时过电流跳闸的问题,可以采取以下措施进行处理。首先,可以适当延长加速时间,特别是对于升降操作,可以将下降加速时间设置得短一些。其次,如果在启动时“E.OC1”指示灯一直点亮,建议先拆下电机进行重新启动,如果问题依旧存在,请及时联系经销商寻求帮助。再次,在进行...

  • 三菱变频器F700故障代码E.0C2是恒速运行是发生了过电流现象而跳闸。检查处理方法看下面图片。

  •  俟军巨清霁 三菱变频器F700系列故障代码E.OC1如何处理?3界告急

    1.延长加速时间(用于升降的下降加速时间设置得短一些 )2.起动时“E.OC1”总是点亮的情况下,拆下 电机 再启动 如果“E.OC1”仍点亮,请与经销商联系 3.接线时避免短路 4.失速防止动作是否正确 5.请在Pr.19 基准 频率 电压 中设定 基准电压 (电机的 额定电压 等)

  •  liqiuan888 三菱变频器F700系列故障代码E.OC1如何处理

    操作面板显示E.OC1 加速时过电流 名 称 加速时过电流切断 内 容 加速运行中,当变频器输出电流超过额定电流的约230%以上时,保护电路动作,停止变频器输出。检查要点 1.是否为急加速运行。2.用于升降的下降加速时间是否过长。3.是否存在输出短路、接地现象。4.是否尽管电机的额定频率为50Hz,但Pr.3...

  •  抱一抱奥利奥 三菱f700变频器故障Eoc2如何处理

    保护电路动作,停止变频器输出。检查要点 1.负载是否发生急剧变化。2.是否存在输出短路、接地现象。3.失速防止动作是否合适。处 理 1.消除负载急剧变化的情况。2.确认接线是否正常,确保无输出短路及接地发生。3.将失速防止动作设定为适当的值。(参照第80页 ...

檬味博客在线解答立即免费咨询

代码相关话题