ABB变频器显示故障代码30

ABB变频器故障代码:0001 原因:输出电流超过了跳闸值 措施:检查电机负载。检查加速时间 检查电机和电机电缆(包括相序)。检查周围环境条件。如果安装地点的环境温度超过40°C,那么变频器必须降容使用。ABB变频器故障代码:0002 原因:中间电流直流电压过高。200 V变频器中间电路直流电压的跳闸值是 ...
ABB变频器显示故障代码30
1,变频器内部不稳定的可能性大。外部干扰也有可能。
2,30.10 STALL FUNCTION 可关闭故障
3,30.11 STALL FREQ HI降低堵转频率
4,30.12 STALL TIME提高堵转时间
ABB变频器故障代码:0001
原因:输出电流超过了跳闸值
措施:检查电机负载。
检查加速时间
检查电机和电机电缆(包括相序)。
检查周围环境条件。如果安装地点的环境温度超过40°C,那么变频器必须降容使用。

ABB变频器故障代码:0002
原因:中间电流直流电压过高。200 V变频器中间电路直流电压的跳闸值是 420 V, 400 V 变频器中间电路直流电压的跳闸值是840V 。
措施:检查过电压控制器
检查输入电源的稳态和瞬态电压。岗亭
检查制动斩波器和制动电阻( 如有)。如果使用了制动斩波器和制动电阻,必须禁止中间电路直流过电压控制功能。
检查减速时间
对变频器进行改造,增加制动斩波器和制动电阻。
ABB变频器故障代码:0003
原因:变频器 IGBT 温度过高。跳闸值是135°C。
措施:检查周围环境条件。
检查冷却空气流量冷却风机。
检查电机功率和变频器功率。
ABB变频器故障代码:0004
原因:电机电缆或者电机短路
措施:检查电机和电机电缆

ABB变频器故障代码:0006
原因:由于电源缺相、熔断器烧损、整流桥内部故障或者电源电压太低,造成中间电路直流电压太低。200 V 变频器中间电路直流电压欠压跳闸值是162 V, 400 V 变频器中间电路直流电压欠压跳闸措施:值是308 V。
检查欠压控制器 。
检查电源和熔断器。
ABB变频器故障代码:0007
原因:模拟输入 AI1 低于由参数3021,AI1 FAULT LIMIT 定义的限值。
措施:检查故障功能的参数设置。
检查模拟控制信号电压等级是否正确。
检查接线。
ABB变频器故障代码:0008
原因:模拟输入 AI2 低于由参数3022。AI2 FAULT LIMIT 定义的限值。
措施:检查故障功能的参数设置。
检查模拟控制信号电压等级是否正确。
检查接线。

ABB变频器故障代码:0009
原因:1、电机过温,原因可能是过载、电机功率太小、冷却不足或者起动数据错误。2、电机温度测量值已经超过了由参数3504 FAULT LIMIT 定义的故障限值。
原因1解决方法:检查电机额定参数、负载和冷却。
检查起动数据。
检查故障功能参数设置。不锈钢门
原因2解决方法:
检查故障限值。
检查通过参数(3501 SENSOR TYPE) 设置的传感器的型号。
让电机冷却。保证电机冷却系统正常:检查冷却风机、清洁冷却表面等。
ABB变频器故障代码:0010

原因:被选为有效控制地的控制盘中止通讯。
措施:检查控制盘连接。
检查故障功能的参数设置。
检查控制盘连接器。
更换安装板上的控制盘。
如果变频器处于外部控制模式 (REM) ,并且变频器被设置为通过控制盘接收起动/ 停止、方向命令或者给定值,那么:
检查参数组 10 START/STOP/DIR 和 11 REFERENCE SELECT ( 给定选择) 的设置。
2023-08-29
mengvlog 阅读 11 次 更新于 2025-06-21 05:22:24 我来答关注问题0
  • 1,变频器内部不稳定的可能性大。外部干扰也有可能。2,30.10 STALL FUNCTION 可关闭故障 3,30.11 STALL FREQ HI降低堵转频率 4,30.12 STALL TIME提高堵转时间 ABB变频器故障代码:0001 原因:输出电流超过了跳闸值 措施:检查电机负载。检查加速时间 检查电机和电机电缆(包括相序)。检查周围环境条件。

  •  自我更新6 abb acs800变频器出现ff30报警怎么处理

    确定电机及电缆绝缘良好的情况下,检查的重点应放在在逆变器模块上。在故障发生时暂时不要复位,立即查信号9.07 INT FAULT INFO显示的数字,这四位数的数字为16进制数,你需要将这四位数转化为二进制数之后,看下载哪几个位信号为1,对照固件手册判断是否IGBT的某相存在短路的情况发生?估计问题出在IGBT...

  •  tswimv ABB变频器 控制面板显示CDP312 PANEL V5.30

    控制面板显示CDP312 PANEL V5.30表示变频器自检不通过。看连接线是否有问题。ABB变频器是由ABB集团研发、生产、销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及超强的过载能力,在变频器市场占...

  •  海南加宸 ABB变频器ACS800运行30分钟后出故障,代码为3220后面多次出现同故障

    ABB变频器ACS800在运行30分钟后开始出现故障,故障代码显示为3220,随后多次重复出现相同的故障问题。具体表现为变频器直流回路出现欠电压现象,进一步检查发现,电源板存在故障。在深入分析后发现,该故障主要是由于电源板未能正常为变频器提供稳定的电源电压,导致直流回路电压不足。电源板可能存在元器件老化、...

  •  yangggm2010 ABB变频器ACS800运行30分钟后出故障,代码为3220后面多次出现同故障

    可能由于主电源缺 相、保险丝烧坏或整流桥组内部损坏。直流欠电压跳闸值为0.65 · U1min ,其中U1min 是主电源电压取值范围的最小值。对于 400 V 和 500 V 单元, U1min 是 380 V。对应主电源电 压跳闸极限的中间电路实际电压为 334 V 直 流 解决方法:检查主电源和熔断器。

檬味博客在线解答立即免费咨询