1,变频器内部不稳定的可能性大。外部干扰也有可能。2,30.10 STALL FUNCTION 可关闭故障 3,30.11 STALL FREQ HI降低堵转频率 4,30.12 STALL TIME提高堵转时间 ABB变频器故障代码:0001 原因:输出电流超过了跳闸值 措施:检查电机负载。检查加速时间 检查电机和电机电缆(包括相序)。检查周围环境条件。
确定电机及电缆绝缘良好的情况下,检查的重点应放在在逆变器模块上。在故障发生时暂时不要复位,立即查信号9.07 INT FAULT INFO显示的数字,这四位数的数字为16进制数,你需要将这四位数转化为二进制数之后,看下载哪几个位信号为1,对照固件手册判断是否IGBT的某相存在短路的情况发生?估计问题出在IGBT...
控制面板显示CDP312 PANEL V5.30表示变频器自检不通过。看连接线是否有问题。ABB变频器是由ABB集团研发、生产、销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及超强的过载能力,在变频器市场占...
ABB变频器ACS800在运行30分钟后开始出现故障,故障代码显示为3220,随后多次重复出现相同的故障问题。具体表现为变频器直流回路出现欠电压现象,进一步检查发现,电源板存在故障。在深入分析后发现,该故障主要是由于电源板未能正常为变频器提供稳定的电源电压,导致直流回路电压不足。电源板可能存在元器件老化、...
可能由于主电源缺 相、保险丝烧坏或整流桥组内部损坏。直流欠电压跳闸值为0.65 · U1min ,其中U1min 是主电源电压取值范围的最小值。对于 400 V 和 500 V 单元, U1min 是 380 V。对应主电源电 压跳闸极限的中间电路实际电压为 334 V 直 流 解决方法:检查主电源和熔断器。