确定电机及电缆绝缘良好的情况下,检查的重点应放在在逆变器模块上。在故障发生时暂时不要复位,立即查信号9.07 INT FAULT INFO显示的数字,这四位数的数字为16进制数,你需要将这四位数转化为二进制数之后,看下载哪几个位信号为1,对照固件手册判断是否IGBT的某相存在短路的情况发生?估计问题出在IGBT...
控制面板显示CDP312 PANEL V5.30表示变频器自检不通过。看连接线是否有问题。ABB变频器是由ABB集团研发、生产、销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及超强的过载能力,在变频器市场占...
ABB变频器ACS800在运行30分钟后开始出现故障,故障代码显示为3220,随后多次重复出现相同的故障问题。具体表现为变频器直流回路出现欠电压现象,进一步检查发现,电源板存在故障。在深入分析后发现,该故障主要是由于电源板未能正常为变频器提供稳定的电源电压,导致直流回路电压不足。电源板可能存在元器件老化、...
1、ABB变频器故障代码:0001。原因:输出电流超过了跳闸值。措施:检查电机负载,检查加速时间,检查电机和电机电缆(包括相序)。2、ABB变频器故障代码:0002。原因:中间电流直流电压过高。200V变频器中间电路直流电压的跳闸值是420V, 400V变频器中间电路直流电压的跳闸值是840V 。措施:检查过电压控制器...
从现象看是缺相,使得最大呆在能力降低了。中间电路直流电压震荡。可能由于主电源缺相、保险丝熔断或整流桥内部故障。当直流电压脉动为直流电压的13% 时,发生跳闸。可先在标量下运行逐步提高频率,观察电流波动是否较大。检查保险丝及其安装,从进线端子处测量供电电压。供电电网干扰。[1]检查主电源是否...