无锡信捷plc模拟量输入模块怎样编程

在进行单位转换时,需要注意数值的表示方式。PLC中的数据是整数形式,不保留小数点,因此精度会有所损失。比如,-100至+200度的温度范围,在模拟量输入模块中,-100度对应0,+200度对应16383。这种转换方式确保了数据的精确性,但也要求编程人员在读取数据时进行适当的计算。综上所述,编程过程中需注意...
无锡信捷plc模拟量输入模块怎样编程
在配置PLC时,首先需要将模拟量输入模块写入到PLC中,以便PLC能够识别该模块。模块的ID和QD地址分配如下:对于模拟量输入模块,第一块模块的ID为ID100,QD为QD100;第二块模块则为ID200和QD200。若为BD板,则ID和QD分别为ID1000和QD1000。需要注意的是,模块的ID和QD地址是固定的,不可随意更改。

当读取模拟量输入模块的数据时,PLC并不会直接显示出传感器的实际测量值,例如0-10V或4-20mA。相反,读取到的数据是以0-16383的数字形式呈现的,需要自行进行单位转换。以0-10V为例,假设测量值对应的是水位0-20米,那么5V就对应10米。这意味着,10V的水位值在PLC中表现为8191(16383/2)。

在进行单位转换时,需要注意数值的表示方式。PLC中的数据是整数形式,不保留小数点,因此精度会有所损失。比如,-100至+200度的温度范围,在模拟量输入模块中,-100度对应0,+200度对应16383。这种转换方式确保了数据的精确性,但也要求编程人员在读取数据时进行适当的计算。

综上所述,编程过程中需注意模块地址的正确设置,以及数据单位转换的准确性。这不仅涉及到硬件配置,还涉及到软件编程逻辑。正确理解这些概念,有助于提高PLC系统的整体性能和可靠性。2024-12-14
mengvlog 阅读 10 次 更新于 2025-06-20 00:35:50 我来答关注问题0
  • 在配置PLC时,首先需要将模拟量输入模块写入到PLC中,以便PLC能够识别该模块。模块的ID和QD地址分配如下:对于模拟量输入模块,第一块模块的ID为ID100,QD为QD100;第二块模块则为ID200和QD200。若为BD板,则ID和QD分别为ID1000和QD1000。需要注意的是,模块的ID和QD地址是固定的,不可随意更改。当...

  •  下江南艾特ni 无锡信捷plc模拟量输入模块怎样编程

    首先你需要配置PLC,把模块写入到PLC中,PLC才能识别,其次读取ID和QD的数值,如果是模块,第一个模块是ID100和QD100,第二个模块是ID200和QD200,如果是BD板那就是ID1000和QD1000。例如第一个模块是模拟量输入模块,第二个是输出模块,那么第一块的地址是ID100,第二个是QD100。模拟量模块读取的...

  •  教育达人kk 国内一线PLC自主品牌前十大厂家分别是哪些呢?

    国产plc十大排名永宏PLC、台达PLC、和利时PLC、联诚PLC、台安PLC、丰炜PLC、南大傲拓PLC、信捷PLC、黄石科威PLC、汇川PLC。1、永宏PLC 永宏专注在高功能的中小型及微型PLC市场领域,创立的自有品牌“FATEK”目前在业界已享有颇高的知名度。2、台达PLC 被誉为台湾电子业的教父级人物的董事长郑崇华先生在1972...

  •  道向5 PLC是什么

    输入模块将电信号变换成数字信号进入PLC系统,输出模块相反。I/O分为开关量输入(DI),开关量输出(DO),模拟量输入(AI),模拟量输出(AO)等模块。常用的I/O分类如下:开关量:按电压水平分,有220VAC、110VAC、24VDC,按隔离方式分,有继电器隔离和晶体管隔离。模拟量:按信号类型分,有电流型(4-20mA,0-20mA)、电压型...

  •  招歌韵036 什么是npn型plc

    PLC的输出晶体管形式是 NPN形式的,低电平输出吧,一般的都是NPN输出的; 可编程控制器类型很多,可从不同的角度进行分类: 1按控制规模分 控制规模主要指控制开关量的入、出点数及控制模拟量的模入、模出,或两者兼而有之(闭路系统)的路数。但主要以开关量计。模拟量的路数可折算成开关量的点,大致一路相当于8~...

檬味博客在线解答立即免费咨询

编程相关话题

Copyright © 2023 WWW.MENGVLOG.COM - 檬味博客
返回顶部